Zatížení ocelového nosníku I – Mastergrad Forum
Místnost je 4,8 * 5,8 m Trám č. 20 (již zakoupený) 5,3 je osazen na malé sloupky u stěn tak, aby rozpětí bylo cca 4,5 m. Místnost je rozdělena trámem na 3,2 a 2,8m. Každých 70 mm se na něj nebo do něj po stranách osazují dřevěné trámy 200*600 mm. Dále sádrokarton, tyče 50*50 mm – 2x, izolace, deska 30-40 mm, OSB a čistá podlaha. Možná vyplním keramzitový potěr výztuží, i když je to nepravděpodobné. Na trámu bude příčka ze sádrokartonu nebo 120 mm pěnových bloků, která odděluje dětský pokoj a ložnici. Po obou stranách stěny jsou vestavěné skříně (dodatečná zvuková izolace). Vydrží I-nosník takovou zátěž? Pokud ne, navrhněte možnosti.:help
LevPravov
07.09.2009 ve 17:40:15
Dřevěné trámy 70*200 nevložíte do I-nosníku č. 20 vkládat je s výškou 70 (a vkládat je tak) není efektivní. Ořezávání dřevěných trámů na podpěrách je práce navíc (a zbytečná). Nemám diagram založený na vašich rozměrech; přidáme 3,2 + 2,8 = 6 metrů; pro vás je to 5,8. Váš paprsek je 5,3 metru, místnost je 5,8, tzn. Chybí 0,5 metru, jaké máte sloupky, protože trám je potřeba podepřít a ne ležet na „ocasech“. Rozhodněte se pro tloušťku izolace (a typ tvrdá, polotuhá, měkká), sdělte nám výšku příčky (pokud je z pěnových bloků + bude omítnutá?)
vova_t75
07.09.2009 ve 18:18:19
Šířku místnosti jsem uváděl při psaní tématu, tak jsem to zapomněl opravit – přiznám se. Pokoj 4,8*5,8. Trám leží na krátkou vzdálenost – 4,8 m, ale jsou tam (v bodech podpory) výstupky, takže skutečné rozpětí bude 4,5 m. podpora trámů bude asi 40 cm na každé straně. Izolace bude s největší pravděpodobností 10 cm s hustotou 30 kg/metr krychlový. Příčka z omítnutých pěnových bloků je plánována na výšku 2,7 m, ale pokud je to obtížné, lze ji vyrobit ze sádrokartonu ve dvou vrstvách na každé straně.
Mihalych
07.09.2009 ve 18:25:51
2vova_t75 Je smůla počítat zátěž? -:)
vova_t75
07.09.2009 ve 18:31:01
Počítal jsem je, ale co s tím? Při zatížení 400 kg/m1150 plochy na běžný metr nosníku je až 60 kg. Vzhledem k tomu, že dřevěné trámy dosedají na I-nosník každých XNUMX cm, je zatížení pravděpodobně rovnoměrně rozloženo. Otázka – mohu TOTO udělat?
Mihalych
07.09.2009 ve 18:34:48
vova_t75 napsal: Při zatížení 400 kg/m1150 plochy na běžný metr nosníku je až XNUMX kg.
Je to takhle.
Může být více?
vova_t75
07.09.2009 ve 22:05:53
Děláš si srandu? OK. 4,8*5,8=27,84 m400*11136 kg=5568 kg – celková hmotnost podlahy. Protože paprsek tvoří pouze polovinu této hmotnosti, pak je to 5568 kg. 4,8/1160 m=4,5 kg/m. Navíc, protože Pouze 0,3 visí ve vzduchu, dalších XNUMX m pak bude spočívat na stěně, což trámu trochu usnadní život. Pokud se mýlím, opravte mě. :pomoc
Mihalych
08.09.2009 ve 10:18:39
2vova_t75 Je to jasné. Můj 20. trám leží na rozpětí 4m. Všechno je v pořádku.
vova_t75
08.09.2009 ve 10:30:00
Tady ale nejde jen o rozpětí 4,5 m. Na trám leží i 3 m na každé straně. Je normální na něj takhle zatěžovat?
Mihalych
08.09.2009 ve 10:42:03
vova_t75 napsal: Na nosníku jsou také 3 m na každé straně
No, vlastně musíte počítat. Abych byl upřímný, jsem líný. -:)
LevPravov
08.09.2009 ve 11:08:49
Z toho, jak chápu váš koláč (a zdá se mi to směšné), je výsledkem nálož, viz obrázek. Stálá zátěž: Od r.v. dortové konstrukce 117 kg/m2,9 x 340 m (ložná plocha) = 290 kg/mXNUMX. Z přepážky XNUMX kg/m.p.
- by dala 20 kg/m2 – za co se nepočítalo, ale r.v. Zapomněl jsem vzít v úvahu samotný nosník (20×2,9 = 60 kg/m.p.). Dočasná (užitná, krátkodobá) plná hodnota: 150 x 1,3 = 195 kg/m2 SNiP Zatížení a nárazy tzn. 195 x 2,9 = 566 kg/t.t.
Na nosníku jsou získány následující vypočtené hodnoty zatížení: 690 + 566 = 1256 kg/m.p.
Dobře, spočítám to, aniž bych čekal na odpověď. M=(1256*4,5*4,5)/8=3180 kg*m Wtr=318000/(2450*0,95)=136,63 cm3 I-nosník podle STO č. 20B1 – W=184.4 cm3; J=1844 cm4 – I-nosník prochází podle GOST č. 20 – W=184 cm3; J=1840 cm4 – projde
Průhyb F od výpočtu zatížení = (318000*450*450)/10*2100000*1844=1,66 cm 450/1.66=1/271 – splňuje požadavky
Ale váš paprsek nemá stabilitu, protože. nosník 70*200 jej neodepne od roviny řezu. Obecně musí být zajištěna udržitelnost